Glimmande lysrör trots att strömmen är frånslagen

Kollaps
X
 
  • Tid
  • Show
Rensa alla
nya inlägg
  • Cassandra
    Användare
    • december 2002
    • 152

    Glimmande lysrör trots att strömmen är frånslagen


    Jag har satt timer på mina akvariebelysningar och kan inte begripa varför lysröret står och blinkar/glimmar trots att timern är i frånläge på natten ?
    Någon som har en aning om vad detta beror på ?

    Mvh Cassandra
  • Tony
    Användare
    • april 2002
    • 4594

    #2
    Det låter onekligen som om timern inte slår från helt utan ger lite läckström. Har du nån annan timer att testa med så gör det.

    Tony Englund

    Kommentar

    • Frick
      Användare
      • november 2003
      • 20

      #3
      Jag har råkat ut för detta en gång, i och för sig inte efter en timer! Då var nolla och jord skiftade i armaturen! Kolla så att jordledaren (gulgrön) ledare går till armaturen!
      /Frick

      Kommentar

      • Mr.Fish
        Användare
        • maj 2004
        • 1403

        #4
        citat:Jag har satt timer på mina akvariebelysningar och kan inte begripa varför lysröret står och blinkar/glimmar trots att timern är i frånläge på natten ?
        Någon som har en aning om vad detta beror på ?

        Mvh Cassandra
        Det elektriska fenomen du har fått i lysröret, beror på att bryt-avståndet i timern (strömställaren) är för litet, alt. den öppnar inte fullt p.g.a. slitage.
        Det bildas ett elektriskt-fält emellan kontaktblecken ,som är tillräckligt kraftigt för att ge upphov till en "elektron-vandring i lysröret.
        Om "fenomenet" är allt för störande, så för du skaffa ett nytt kopplingsur (presis,som Tony nämnde)!

        citat: Jag har råkat ut för detta en gång, i och för sig inte efter en timer! Då var nolla och jord skiftade i armaturen! Kolla så att jordledaren (gulgrön) ledare går till armaturen!
        Oobs ! Denna koppling är livsfarlig ! Om man har en jordfelsbrytare,så kommer den vägra att vara på så länge den armaturen är inkopplad ! -fisken-

        Kommentar

        • lysröret
          Användare
          • oktober 2004
          • 61

          #5
          tänk på att jorden ska vara längre än de övriga, så att den lossnar sist om nån sliter bort sladden fr. armaturen.

          Kommentar

          • cf.akvarielagret
            Användare
            • april 2002
            • 5028

            #6
            Det brukar inträffa när tiduret bryter strömmen på tillbakavägen
            problemet slutar när du vänder på stickkontakten.
            Vänligen
            Christer
            jag är Ateist
            men Gud talade till mig
            Gud är stor
            jag frågade hur stor ? inget svar
            han kanske behövde låna toaletten

            Kommentar

            • Cassandra
              Användare
              • december 2002
              • 152

              #7

              Tusen tack för alla informativa svar.

              Sambon var mäkta imponerad över Er kunskap inom detta område. Trots att han själv läst elektronik kunde han inte förstå hur detta skulle åtgärdas.

              Nu kan och ska jag kolla upp det hela...

              Mvh Cassandra

              Kommentar

              • Mr.Fish
                Användare
                • maj 2004
                • 1403

                #8
                citatet brukar inträffa när tiduret bryter strömmen på tillbakavägen
                problemet slutar när du vänder på stickkontakten.
                Vänligen
                Christer
                Enligt gällande föreskrifter får inte en apparat fungera annorlunda för att man pol-växlar kontakten i t.ex uttaget Krister ! Då jag
                stött på problemet på fältet och har det avhjälpts med att antingen byta kopplings-ur eller strömställare (men då står det inte "made in China på grejorna !) Om det här "specifika" problemet har kunnat försvinna enbart genom att polväxla i kontakten, så är det drivkretsen till ,själva, kopplingsuret,som ligger i krets
                med antingen fas eller nolla och att sedan en diod eller annan halvledare som är "boven i dramat"
                Jag är vet att denna typ av kretsdelning emellan
                spänningsband 1 & 2 är helt otillåten utan tillfredställande
                isolation. Det är tyvärr så att SEMKO är väldigt passiva nu för tiden !

                Kommentar

                • cf.akvarielagret
                  Användare
                  • april 2002
                  • 5028

                  #9
                  (ursprungligt skickat från Mr fish)
                  försvinna enbart genom att polväxla i kontakten, så är det drivkretsen till ,själva, kopplingsuret,som ligger i krets
                  med antingen fas eller nolla och att sedan en diod eller annan halvledare som är "boven i dramat"
                  Jag är vet att denna typ av kretsdelning emellan
                  spänningsband 1 & 2 är helt otillåten utan tillfredställande
                  isolation.
                  Låt mig låna ett uttryck
                  (Gone fishing) jag fattar inget??
                  Lite enklare om man på inkommande ström dvs fas när den går in i armaturen och den bryts innan armaturen med en brytare brukar detta fenomen inte inträffa men om fasen går igenom armaturen och bryts efter armaturen dvs man bryter nollan händer det att armaturen glimmrar (Du Patrik översätt det här)
                  vänligen
                  Christer
                  jag är Ateist
                  men Gud talade till mig
                  Gud är stor
                  jag frågade hur stor ? inget svar
                  han kanske behövde låna toaletten

                  Kommentar

                  • Mr.Fish
                    Användare
                    • maj 2004
                    • 1403

                    #10
                    Det som gäller är det jag skrivit, på Kinesiska, ; men du skall få en [u]privat översättning !

                    Kommentar

                    • lysröret
                      Användare
                      • oktober 2004
                      • 61

                      #11
                      citat:Ursprungligen skickat av cf.akvarielagret

                      (ursprungligt skickat från Mr fish)
                      försvinna enbart genom att polväxla i kontakten, så är det drivkretsen till ,själva, kopplingsuret,som ligger i krets
                      med antingen fas eller nolla och att sedan en diod eller annan halvledare som är "boven i dramat"
                      Jag är vet att denna typ av kretsdelning emellan
                      spänningsband 1 & 2 är helt otillåten utan tillfredställande
                      isolation.
                      Låt mig låna ett uttryck
                      (Gone fishing) jag fattar inget??
                      Lite enklare om man på inkommande ström dvs fas när den går in i armaturen och den bryts innan armaturen med en brytare brukar detta fenomen inte inträffa men om fasen går igenom armaturen och bryts efter armaturen dvs man bryter nollan händer det att armaturen glimmrar (Du Patrik översätt det här)
                      vänligen
                      Christer
                      spänningen är mellan 2 punkter, men strömmen går fr. - till + och 0 till fas.
                      går man på elprogrammet så gör man(arbetsskada)

                      Kommentar

                      • Mattias Andersson
                        Användare
                        • september 2003
                        • 788

                        #12
                        Har samma problem fast när strömmen e på, d.v.s ljuset tänds inte utan glimmar bara svagt...
                        Kör iofs utan timer...

                        Kommentar

                        • Mr.Fish
                          Användare
                          • maj 2004
                          • 1403

                          #13
                          He,He.. en blivande elektriker, en före detta elektriker och en verksam elektriker på samma chat !

                          Kommentar

                          • Mr.Fish
                            Användare
                            • maj 2004
                            • 1403

                            #14
                            citat: Har samma problem fast när strömmen e på, d.v.s ljuset tänds inte utan glimmar bara svagt...
                            Kör iofs utan timer...
                            Faktiskt svårare att svara på rakt av. Du får lov att berätta lite mer..
                            Är det en armatur med drossel + glimtändare ?
                            I sådana fall ,hur många drosslar resp. lysrör ?
                            Fabriksbyggd eller "hembygge"?

                            Kommentar

                            • Mattias Andersson
                              Användare
                              • september 2003
                              • 788

                              #15
                              citat:Ursprungligen skickat av Mr.Fish

                              citat: Har samma problem fast när strömmen e på, d.v.s ljuset tänds inte utan glimmar bara svagt...
                              Kör iofs utan timer...
                              Faktiskt svårare att svara på rakt av. Du får lov att berätta lite mer..
                              Är det en armatur med drossel + glimtändare ?
                              I sådana fall ,hur många drosslar resp. lysrör ?
                              Fabriksbyggd eller "hembygge"?
                              Vanlig 75 cm ramp köpt i butik med 1 rör.

                              Kommentar

                              Arbetssätt...